技术讲座

地源热泵空调系统基本知识讲座(二):地源热泵系统的分类与应用方式

更新日期:09-01-11 点击:

一、地源热泵系统的分类

1、埋管式土壤源热泵系统:也 称地下耦合热泵系统(Ground-couple heat pumps GCHPs)或土壤热交换器地源热泵(Ground heat exchanger heat pumps),包括一个土壤耦合地热交换器,它或是水平地安装在地沟中,或是以U形管状垂直安装在竖井之中。通过中间介质(通常为水或者是加入防冻剂的 水)作为热载体,使中间介质在土壤耦合地热交换器的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行热交换的目的。

1)水平埋管地源热泵系统(Horizontal ground-coupled heat pump):比较简单的方式是,当室内负荷比较小,土壤换热器长度比较短,可以把与单回路管子随开挖土方施工直接埋入地下,如图2-1所示.。

21水平埋管地源热泵系统

当室内负荷比较大,土壤换热器长度比较长,就需要考虑换热器的布置问题,常有的布置方式有以下两种.

a)串联式水平埋管:将地下水平埋管换热管串接成一个或有限的几个独立的水循环管路,如图2-2所示。优点是结构简单,缺点是管路系统流动阻力大,且部分管路段换热效果差。

22 串联式水平埋管

b)并联式水平埋管:将地下水平埋管换热管并联连接成一起,形成一个独立的水循环管路,如图2-3所示。优点是管路系统流动阻力小,且管路段换热比较均匀;缺点是连接比较复杂,且可能产品换热管路间的水力不平恒。

23并联式水平埋管

2)垂直埋管地源热泵系统(Vertical borehole ground-coupled heat pump

a)换热器井管路直接接入机房:比较简单的方式是,当室内负荷比较小,土壤换热器长度比较短,换热器井数比较少可以直接接入机房,如图2-4所示。

b)换热器井管路汇集到集水器:当室内负荷比较大,土壤换热器长度比较长,就需要考虑换热器井群的布置问题,一般是若干口井汇集到集水器中,然后统一由干管接入机房,如图2-5所示。


24 换热器井管路直接接入机房    25 换热器井管路汇集到集水器

 

c)垂直埋管地源热泵系统有一种特殊形式叫:桩基换热器(或叫做能量桩,Energy Piles),即在桩基里布设在换热管道,如图2-6所示。

26 桩基换热器

d)地热智能桥,类似桩基换热器,由桥板中埋管的地源热泵自动融雪的桥被称为地热智能桥。雪落到桥面后,这些盘管利用地热将雪融化。地源热泵的开启靠输入的当地气象参数来控制,如图2-7所示。

27 地热智能桥

3)螺旋埋管地源热泵系统(slinky ground-coupled heat pump
a)长轴水平布置的螺旋埋管地源热泵系统,如图2-8所示。

28长轴水平布置的螺旋埋管地源热泵系统

 

b)长轴竖直布置的螺旋埋管地源热泵系统(盘旋布置埋管地源热泵系统),如图2-9所示。

29盘旋布置埋管地源热泵系统

 

c)沟渠集水器式螺旋埋管地源热泵系统:螺旋埋管地源热泵系统有一种特殊布置形式叫:沟渠集水器式螺旋埋管地源热泵系统,也有学者把它归到多层水平埋管地源热泵系统,如图2-10所示。。

210 沟渠集水器式螺旋埋管地源热泵系统

 

2 地下水热泵系统(Groundwater heat pumps, GWHPs

也 就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地 下。无论是深井水,还是地下热水都是热泵的良好的低位热源。地下水位于较深的地方,由于地层的隔热作用,其温度随季节气温的波动很小,特别是深井水的水温 常年基本不变,对热泵的运行十分有利。深井水的水温一般约比当地气温高1~2℃。通常系统包括带潜水泵的取水井和回灌井。板式热交换器采取小温差换热的方 式运行。

211 深井回灌式水源热泵系统

单井换热热井(Standing column well heat pumps, SCW也 就是单管型垂直埋管地源热泵,在国外常称为"热井"。这种方式下,在地下水位以上用钢套作为护套,直径和孔径一致;地下水位以下为自然孔洞,不加任何固井 设施。热泵机组出水直接在孔洞上部进入,其中一部分在地下水位以下进入周边岩土换热,其余部分在边壁处与岩土换热。换热后的流体在孔洞底部通过埋至底部的 回水管被抽取作为热泵机组供水。这一方式主要应用于岩石地层,典型孔径为150mm,孔深450m。

212单井换热热井

3、地表水热泵系统(S