从热力学角度说,制冷系统是利用逆向循环的能量转换系统。按补偿能量的形式(或驱动方式),前面所提及的制冷方法归为两大类:以机械能或电能为补偿的和以热能为补偿的。前者如蒸气压缩式、热电式制冷机等;后者如吸收、蒸气喷射、吸附式制冷机等。
两类制冷机的能量转换关系如图1所示。

图1 制冷机的能量转换关系
(a) 以电能或机械能驱动的制冷机 (b) 以热能驱动的制冷机
热力学关心的是能量转换的经济性,即花费一定的补偿能,可以收到多少制冷效果(制冷量)。为此,对于机械或电驱动方式的制冷机引入制冷系数 来衡量;对于热能驱动方式的制冷机,引入热力系数
来衡量。
(1)
(2)
式中
----- 制冷机的制冷量;
------ 冷机的输入功;
----- 驱动热源向制冷机输入的热量。
国外习惯上将制冷系数和热力系数统称为制冷机的性能系数COP(Coefficience of Performance)。我们要研究一定条件下COP的最高值。
对于电能或机械能驱动的制冷机,参见图1(a)。制冷机消耗功w实现从低温热源(被冷却对象,温度
)吸热,向高温热源(通常为环境,温度
)排热。假定两热源均为恒温热源,向高温热源的排热量为
,由低温热源的吸热量(即制冷量)为
,制冷机为可逆循环。
由热力学第一定律有
(3)
由热力学第二定律,在两个恒温热源间工作的可逆机,一个循环的熵增等于零,即
(4)
将式(3)代入式(4)得,
即
(5)
由定义式(1),则可逆制冷的制冷系数为
(6)
式(6)说明:①两恒温热源间工作的可逆制冷机,其制冷系数只与热源温度有关,而与制冷机使用的制冷剂性质无关。②
的值与两热源温度的接低程度有关,
与
越接近(
/
越小),则
越大;反之
越小。实际制冷机制冷系数
随热源温度的变化趋势与可逆机是一致的。
对于以热能驱动的制冷机,参见图 。制冷机从驱动热源(温度为
)吸收热量
作为补偿,完成从低温热原吸热,向高温热源排热的能量转换。我们假定驱动热源也是恒温热源,其它假定同前。那么类似地推导热能驱动的可逆制冷机的性能系数
由热力学第一定律有:
(7)
由热力学第二定律,循环中
即
(8)
利用式(7), (8)和定义式(2)得出,热能驱动的可逆制冷机的热力系数
(9)
上式右边的第一个因子就是上面导出的在
,
温度之间工作的可逆机械制冷机的制冷系数
;而第二个因子
则是在
,
温度之间工作的可逆热发动机的热效率。故它相当于用一个可逆热机,将驱动热源的热量
转换成机械功
,
=![]()
再由
去驱动一个可逆机械制冷机。见图2。这说明
与
在数量上不具备可比性,因为补偿能
与
的品位不同。

图2 热能驱动的制冷机等价关系图
式(9)同样说明,热能驱动的可逆制冷机的性能系数(或热力系数)也只与热源的温度
,
和
有关,而与工质的性质无关。
越高(驱动热源的品位越高)、
与
越接近,则
越大;反之,
越小。
式(6)和式(9)给出一定热源条件下制冷机性能系数的最高值
,
。故它们是价实际制冷机性能系数的基准值。实际制冷机循环中的不可逆损失总是存在的,其性能系数COP恒小于相同热源条件下可逆机的性能系数COPc。用制冷循环效率
评价实际制冷循环的热力学完善程度(与可逆循环的接近程度),
又叫制冷循环的热力完善。定义
(10)
或
(机械能或电能驱动的制冷机) (11a)
(热能驱动的制冷机) (11b)
恒有
(12)
越大,说明循环越好,热力学的不可逆损失越小;反之,
越小,则说明循环中热力学不可逆损失越大。
性能系数COP和热力完善度
都是反映制冷循环经济性的指标。但二者的含义不同,COP反映制冷循环中收益能与补偿能在数量上的比值。不涉及二者的能量品位。COP的数值可能大于1、 小于1或